    微信用戶求助:我家里是2.5平方的銅線,當熱水器和家里做飯都用電時,總是跳閘,是怎么回事呢?
    空開使用時跳閘,原因只有一個,那就是發熱,發熱原因有:空開小或者質量不好,進出端子沒擰緊或者線小。具分析,您家的線有點小了。
    根據您提供的數據:熱水器2千瓦+電磁爐2.4千瓦+電飯煲(約8oo瓦,有的1.2千瓦)等于至少5.2千瓦。那么電線電流為5200除以220約等于24A左右。
    這個數字已經接近2.5平銅線的安全載流值了。
    但是我們還要從以下幾方便考慮2.5平銅線的載流值。
    一 是什么類型銅線,是單股,幾股還是多股,多股的線頭容易接壓不緊,線頭容易發熱。
    二 電線質量是否達標。市場上很多以劣充優的事情,那么這種電線也達不到常規的電流值。
    三 家里一般都為暗裝穿管,那么還得再打個八九折。
    四 不知您電線使用多久了,像這樣經常重負荷使用,會加速電線的老化,所以電線還沒有到最大載流就開始發熱嚴重,
    綜上信息,建議不要同時使用大功率電器。或者更換4平或者6平的線。空開應換成32A正品漏保。