    PNP和NPN型傳感器如何與PLC接線?

    [復制鏈接]
    跳轉到指定樓層
    樓主
    發表于 2019-7-6 08:00:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    NPN型傳感器plc共陽輸入端,PNP型傳感器接PLC共陰輸入端
    為了避免輸入口損壞,PLC的輸入是用光耦進行隔離的,外面的接的傳感器其實是驅動光耦再把信號傳遞給PLC處理

    NPN傳感器接線方法
    需把負載接褐色線(電源正)和黑色線(輸出)之間

    PNP傳感器接線方法
    需把負載接黑色線(輸出)和藍色線(電源負)之間

    PLC怎么連接NPN和PNP傳感器?
    我們把PLC輸入口內部光耦的LED作為負載,就可以理解接線方法了
    PNP傳感器和PLC連接方法
    • 接PNP傳感器的PLC是共陰極的,即公共極COM為陰極(電源負)
    • PNP傳感器的黑色線(輸出)接到PLC的輸入接線端(X0)
    • PNP傳感器的褐色線(電源正)接到PLC的電源正或者外置電源的正
    • PNP傳感器的藍色線(電源負)接到PLC電源負(其實就是公共端COM)

    NPN傳感器和PLC連接方法
    • 接NPN傳感器的PLC是共陽極的,即公共極COM為陽極(電源正)
    • PLC的公共端(COM)接電源正
    • NPN傳感器的褐色線(電源正)接到電源正
    • NPN傳感器的黑色線(輸出)接到PLC的輸入端(X0)
    • NPN傳感器的藍色線(電源負)接到電源負